三相380V输入变频器接单相220V不带负载是否可以调试参数吗 点击:692 | 回复:5



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-03-10 21:56:41
楼主

记得以前三相电源380V输入变频器,使用单相电源380V输入,可以带小负载运行调试。目前场地没有单相电源380V,只有民用电单相电源220V,可否接入电源进行简单测试参数,如果带小负载可否?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-03-11 10:09:03
1楼

image.png网友解答,供参考

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-03-11 10:27:20
2楼

网友作答非常有道理!感谢亲们积极响应

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-03-11 13:07:31
3楼

如果控制电源是220V,那么可以通控制电源调试一下变频器参数,但是不能带负载,低电压会使变频器报警,无法正常运行变频器。

fxw0827

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年8月19日
发表于:2019-03-14 22:02:39
4楼

h=xuexil haoduo 

小飞飞ff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2016年3月26日
发表于:2019-03-18 15:24:39
5楼


引用 请叫我王老湿 的回复内容: 如果控制电源是220V,那么可以通控制电源调试一下变频...

-------------------------



热门招聘