RS485网络应用 点击:118 | 回复:1



谢谢你的爱1999

    
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-03-02 16:52:41
楼主

(1)当RS485网络中,或通讯距离增长,或波特率提高时,应在网络的最后一个节点处的com+,com-间并接一只130Ω左右的线路匹配电阻,以保障网络的可靠运行。
(2)当RS485网络节点数量增加,(>32)或通讯距离超过1200m时,应在网络中适当地加入RS485中继器。(最好是隔离型的),以保证网络的通讯顺畅。
(3)RS485设备,做为485网络中的一个节点其在网络中的安装应有所重视。网络结构应尽量保证为一条干线,各节点引入的支线段应越短越好,以免引起杂波干扰,影响通讯。 
(4)RS485网络的通讯线最好使用屏蔽双绞线。com+与com-为一个线对,并且屏蔽层应在网络的源端单点接地,可有效地防止外界干扰。
(5)RS485网络干线,在布线时,以避免与动力线系统电源线靠近且平行布置,尽量与其距离远一些布置。
(6)RS485网络在野外布线时,须特别注意避免架空走线,通常建议野外布线时,尽可能穿铁管走地沟。并针对应用现场的雷电状况和成本规划,权衡通讯防雷模块的应用。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



NJDSQ

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 177回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:806
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2019-03-04 13:50:25
1楼

感谢楼主分享,很实用的资料。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师