普通电机是否可以使用电机变频器? 点击:204 | 回复:0



GKstudying

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-01-17 10:10:00
楼主

答:这种做法肯定是不可取的,如果细心的人会发现变频电机的散热风机是独立出来的一个小的轴流风机,而工频电机的散热是在主轴上装一个叶轮。如果将工频电机变频使用的话这就是其中一个很严重的问题,在电机低频运行的时候电机转速很低,而这个时候电机本身的发热量是最大的时候,如果是工频电机的话通风风量反而变得比较小,这会造成风机散热不够引起电机过热。


另一个方面电机本身的绝缘等级有很大的差异,变频器既让人喜欢又让人头痛的一个东西,首先它能让电机启动无冲击电流,更能实现无极调节电机的出力以达到节能的目的。但变频器也会带来一个问题就是谐波,如果谐波频率与电机本身的固有频率一致时就会发生电磁共振,这会使电机运行的声音变得异常的大,严重的更会损坏电机。