行业原因,变频器各种类型都有100台左右,设备用半年闲置半年,10年左右了,都正常,今年开机一送电,炸机5台。
有丹佛斯、欧瑞、ABB三种。
现象:送电瞬间变频器里嘭的一声,空开跳闸,拆开板子炸了,不是电容炸。
有同行说长时间不用,受潮导致短路炸机,那10年了一个都没事,今年一下就都受潮了?
请高手分析下原因。
楼主最近还看过
GKstudying
网友分析:1)短路需要清理灰尘
2)受潮了
研讨会宣传员_3259
回复内容:
说的对,返潮 灰尘=导致短路炸机
狼牙精神
变频器长期不用电容容易出现问题,上电可能会引起炸机。
建议长期不用的变频器妥善保存,防尘防潮,间隔2-3个月时间变频器需要充电一次。
谢谢,今年停机后注意
PLC军团长
这是因为变频器大容量电容长期放电,电容突然充电,电压太高击穿可控硅。
还有就是触发的导通角因为电容长期放置充放电变化的突然改变导通角。造成整流模块短路。待验证!
引用 GKstudying 的回复内容: 网友分析:1)短路需要清理灰尘 ...
-------------------------
不准确
引用 PLC军团长 的回复内容: 这是因为变频器大容量电容长期放电,电容突然充电,电压太...
维修师傅也是这样说的,炸的就是整流模块
有说法是停机时间长的机子挂个变压器送电,阶段性慢慢提升电压,具体怎么操作请各位高手解释一下
自动化校长
李纯绪
对: tjhvaio 引用 PLC军团长 的回复内容: 这是因为变频器大容量... 内容的回复!
变频器中最不易损坏的就是整流桥。
对: PLC军团长 这是因为变频器大容量电容长期放电,电容突然充电,电压太... 内容的回复!
低压变频器中可控硅在什么位置?有用可控硅调压的变频器吗?
第五纪冰川
对: 李纯绪 回复内容:对: PLC军团长 这是因为变频器大容量电... 内容的回复!
有的,功率大点的变频器一般不使用“充电电阻+接触器”的方式给电容充电,而使用半控整流桥给电容充电。
停机半年的变频器不太可能出现电容衰竭,如果因为电容衰竭耐压降低,那么电容也一定会跟着炸。
受潮的可能性要重点考虑,以前没有受潮不代表这次没事。
还有一个原因也要重点考虑下,电源过压的可能,电网谐波、电源变压器上电冲击波、柴油发电机谐波等可能。
当然,有这次的教训,下次上电肯定要逐个用220V充电,不管是电容衰竭还是受潮都有很好的缓解作用,但100台感觉好麻烦。
乖乖小笨熊
一般质量保证的变频器,正常在停车一年左右重新上电也不会炸的!!
这个从汽车厂的库存新变频器拿出来更换都没有预充电而没有炸鸡一台就可以知道!!
一般在设备停线的电器产品,因为停线时间较久温湿度变化、还有电气元件在运行过程中吸附了吸潮的灰尘之类绝缘性遭遇破坏,如果没有上电前的清洁处理或者干燥处理,很容易造成损坏
凌云小谢
变频器长期不用,电容内部无电荷,由于内部电容特效,电容两端电压不能突变,上电瞬间,PN母线之间电压近似于0,电流近似于无穷大.所以长期不用,上电会出现炸机。
NJDSQ
学习了,你们都是大BOSS
AC米兰
设备长时间不用,上电前需要清理灰尘
请叫我王老湿
一般上电之前需要进行测量(短路测试),长时间不用,说不定老鼠或者别的昆虫都跑进去做窝。
livtao
不错,楼主解释的很详细,对新人非常有帮助!
肖正海
一般上电之前需要进行测量(短路测试),对新人非常有帮助
引用 凌云小谢 的回复内容: 变频器长期不用,电容内部无电荷,由于内部电容特效,电容...
变频器有专门启动电路的,每次启动都会串入限流电阻,等待储能电容器电压升高后才短接限流电阻进入运行状态,你可以仔细看一下变频器电路原理图