西门子的没有,比例阀接收的信号不应该是模拟量吗?反正信捷这边是要接DA扩展模块的(BD板),测量的热电偶信号转化为数值量发给PLC,再通过PLCPID运算后得出的值经DA转换后发给执行器(比例阀),个人建议你看下对应的PLC手册和
http://bbs.gongkong.com/d/201504/617085_1.shtml
就是要两个模拟量比较,大致相等就可以了。
硬件:西门子CPU224XP本身所带的模拟量输入和输出,电压信号的都是0~10V,电流输出是0~20mA。对应的内存中的数字值是0~32000。也就是说当给模拟量输出内存赋值32000的时候,电压输出是10V,电流输出是20mA。
因为你的仪表输出是0~20mA或者4~20mA,建议你并联个250欧姆的0.5瓦的电阻,将其转变成电压信号。
软件:PID不会使用就用比较程序,一样得到想要的程序。
PID使用参考:
https://jingyan.baidu.com/article/ab69b270be522f2ca6189f44.html