300plc一机多屏如何设置 点击:946 | 回复:15



lzw555

    
  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2018-12-27 11:55:35
楼主
求助帖50分-已结帖

一个  西门子300plc  想连接 两个触摸屏都是是西门子的精致面板tp1200  要注意些什么  是不是只要修改mpi 的地址就OK了

1分不嫌少!


楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-12-27 12:48:22
1楼

是的,我用的是博图,在里面组态好就可以了

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2018-12-27 13:12:47
2楼

接线 直接 并在上面就好了嘛

回复内容:

对: 李东泽 是的,我用的是博图,在里面组态好就可以了 内容的回复!

-------------------------


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-12-27 15:40:40
3楼


引用 lzw555 的回复内容: 接线 直接 并在上面就好了嘛回复内容:对: 李东泽  ...

-------------------------

是的,软件是这样操作。但是一定要修改IP地址,要不到通,硬件配线有两种方法

1.300PLC到交换机,然后通过交换机到触摸屏

2.300PLC到触摸屏1,然后触摸屏1到触摸屏2

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2018-12-27 16:42:32
4楼

不错,学习了,支持楼主

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2018-12-27 16:44:48
5楼


引用 熊熊548 的回复内容: 不错,学习了,支持楼主

-------------------------


水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2018-12-29 11:15:53
6楼

MPI的地址不能一样。

liujiseng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2018-12-29 12:42:02
7楼

不错,学习了,支持楼主.

djlee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年4月27日
发表于:2018-12-29 12:45:51
8楼

不错,学习了,支持楼主

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:224帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2018-12-30 13:30:56
9楼

MPI地址是不能一样的!另外最好画面保持一致,一定注意不要弄乱了地址对应关系!偶吃过这个亏的啊!

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-01-07 10:47:13
10楼


回复内容:只要  mpi 的地址是不一样的就可以了是吧  程序 都用的一个程序应该就不会有问题了吧


对: victor329 MPI地址是不能一样的!另外最好画面保持一致,一定注意... 内容的回复!

-------------------------


欧阳仙森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 120回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:300
  • 注册:2018年8月15日
发表于:2019-01-10 17:10:00
11楼

4G工业无线路由器+PLC远程控制网关+DTU+RTU+工业物联远程联网解决方案!生产,技术,以及定制。

XPLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2014年4月19日
发表于:2019-01-12 11:00:09
12楼

1机多屏  先选择协议  我正常用MODBUS-RTU  然后定义站号   就可以写程序了

写程序时候注意  分段通信   同时可能会堵死  

gk1001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 421回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:214
  • 注册:2016年10月02日
发表于:2019-03-15 16:41:22
13楼

看看,学习了

rqhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2017年1月11日
发表于:2019-03-15 21:47:18
14楼

这么高级的屏为什么不用以太网呢

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-06-17 16:52:39
15楼

应为 plc没有 网口啊  又想节省成本啊 那个人机界面还是我们强制要求装的

回复内容:

对: rqhan 这么高级的屏为什么不用以太网呢 内容的回复!

-------------------------