最近搞了几个技改,发现其实很多接线都不规范。
希望下面的一些总结能对大家有帮助。
1 二次回路接线应符合下列规定:
1)应按有效图纸施工,接线应正确。
2)导线与电气元件间应采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,且均应牢固可靠。
3)盘、柜内的导线不应有接头,芯线应无损伤。
4)多股导线与端子、设备连接应压终端附件。
5)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹应清晰,不易脱色。
6)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好。
7)每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子中;螺栓连接端子接两根导线时,中间应加平垫片。
2 盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于2.5mm2、标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线,其他回路截面不应小于1.5mm2;电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。
3 导线用于连接门上的电器、控制台板等可动部位时,尚应符合下列规定:
1)应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度。
2)线束应有外套塑料缠绕管保护。
3)与电器连接时,端部应压接终端附件。
4)在可动部位两端应固定牢固。
4 引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列规定:
1)电缆、导线不应有中间接头,必要时,接头应接触良好、牢固,不承受机械拉力,并应保证原有的绝缘水平;屏蔽电缆应保证其原有的屏蔽电气连接作用。
2)电缆应排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固,不得使所接的端子承受机械应力。
3)铠装电缆进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处应扎紧,钢带应在盘、柜侧一点接地。
4)屏蔽电缆的屏蔽层应接地良好。
5)橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护。
6)盘、柜内的电缆芯线接线应牢固、排列整齐,并应留有适当裕度;备用芯线应引至盘、柜顶部或线槽末端,并应标明备用标识,芯线导体不得外露。
7)强、弱电回路不应使用同一根电缆,线芯应分别成束排列。
8)电缆芯线及绝缘不应有损伤;单股芯线不应因弯曲半径过小而损坏线芯及绝缘。单股芯线弯圈接线时,其弯线方向应与螺栓紧固方向一致;多股软线与端子连接时,应压接相应规格的终端附件。
5 在油污环境中的二次回路应采用耐油的绝缘导线,在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。
楼主最近还看过