咖啡1
VD400 没有数据 显示是0,VD300中有数据传送过来~其它VD404、408 都有数据~~这是什么原因才会造成VD400中数据没有呢?请教各位老师,VD300是热电阻传送回来的信号,其它的是热电偶传送回来的数据~~
凯能工控
热电阻模块上拨码开关对不对
liuhuoaaa
交换通道试试!
eagleking68
估计你这个有可能在其它的地方被清空了吧
单独编一个程序试试吧。
胖先生
不调用库文件试一试呢?!!
自动化PLC刘工
引用 胖先生 的回复内容: 不调用库文件试一试呢?!!
-------------------------
huangjian202
谢谢,学习学习
灰暗人生
看看,还没用过
和和和
路过,学习!!
SWAT666
loy
VD300的值是多少,是不是有异常,另外程序其他的地方有没有清除掉VD400
感谢楼主分享
Smile-lyc
感谢大家对每日求助的大力支持,也请求助者在得到满意答案以后及时结贴,以便及时把奖励发放给答疑者;
如果是求助者自己通过某种途径获取到中意答案后,可以跟帖分享解决经验。