sis系统培训班培训试题 点击:411 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-10-23 14:06:35
楼主

1. 实现联锁逻辑 输入: 

DI点:紧急停车按钮dESTOP按下断开,停车。 上位设一软紧急停车按钮gESTOP,功能同上。


 DI点:dPSL001、dPSL002、dPSL003 润滑油压力三取二,停车;配一软旁路开关gBP01。 

AI点:wXI1001A、wXI1001B、wXI1001C 轴位移,且任一信号高,停车;配一软旁路开关gBP02。(量程-1~+1mm,联锁值-0.7~+0.7mm) DI点:复位按钮dRESET,当所有停车条件正常时,按下复位按钮使联锁恢复。 上位设一软复位按钮gRESET,功能同上。 


输出: DO点:电磁阀cSOV,联锁正常时为1,联锁停车时为0; cSOV的SOE软点,sSOV。 

自己创建I/O表,用导出/导入法建立标记名。


 2. SOE功能 10分 配置SOE 功能,包括建立模块和SOE 程序. 逻辑中所有DI点、软开关/按钮、中间变量都进SOE,DO点的SOV配相应的软点sSOV进SOE。 


3. 制作VPID06 调节器,30 分 制作 VPID06,其作用方式为正作用,PV 范围为0~10000KPa,比例度和积分时间要有初值。

1分不嫌少!