PLC输出点烧坏的一些原因 点击:1338 | 回复:3



jd17701058373

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 1回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:269
  • 注册:2018年8月15日
发表于:2018-10-10 15:27:06
楼主

1) 一般最有可能烧的是plc的输出点,你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。建议:若负载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器。

2) 不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器

3) 晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。

4) 负载过大,后面加个继电器。

5) 输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用。外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出,RC并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。欧姆龙一级代理。


1分不嫌少!



李工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2015年5月14日
发表于:2018-10-11 11:04:49
1楼

学习,共同发展----自动化集成项目以及运维,PLC编程及上位机组态,李工①⑧⑥⑥①⑦②⑤⑥⑤⑨

方辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2018年10月11日
发表于:2018-10-12 21:50:14
2楼

东西虽好  没积分下载不了

xuguoxi123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 585回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年4月21日
发表于:2018-10-17 21:17:38
3楼

多谢楼主分享