李东泽
台达伺服报警AL.011 位置检出异常
台达伺服报警AL.015 正向运动极限异常
台达PLC
这些都是台达伺服驱动器。
这就是目前的配置,我的工作半路接受,需要实现功能。
DVP-10MC操作手冊+(简)资料分析给大家,后续我还会上传我工作中的资料。
楼主最近还看过
台达回原点模式居然有20多个,我分类总结了一下,也就是两种,一种是需要Z脉冲的位置,一种是不需要Z脉冲的位置
江北小才
楼主猛 非标太累了
致力于电气控制
楼主!调完了没?
fdd
引用 致力于电气控制 的回复内容: 楼主!调完了没?
-------------------------
没有痛苦的煎熬中
今天下午程序里的线圈不输出,搞的我忙了半天,才找到原因,原来
这款编程软件,不检测双线圈输出
GK老菜鸟
回复内容:
对: 李东泽 我经过测试感觉那个DVP-10MC11T-PLC理论能... 内容的回复!
会不会是 同步周期设置小了
你说的是这里吧
引用 GK老菜鸟 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 我经过测试感觉那个DVP-1...
平山仙境
厉 害 啊
图纸上画的没错,插头焊的也没错,结果就是插头到端子的接线错误,把0V给接到12-1上面了,造成伺服总是报警AL015,左极限限位报警,搞的很郁闷,
经验注意害人啊,
原来原来的接线者都是按颜色接的,结果这个插头的颜色;蓝色焊接的31脚。
在现实工作中不能过度依靠经验啊、
Smile-lyc
引用 李东泽 的回复内容: 白天拍了张触摸屏的照片,晚上下载软件,修改触摸屏画面,...
是项目改造还是新项目?
引用 Smile-lyc 的回复内容: 引用 李东泽 的回复内容: 白天拍了张触摸屏的照片,晚...
改造别人没有搞好的项目
home在英语口语里面是家的意思,在自动化里面是原点,我在编程程序
GKstudying
出差在外,中秋也没能回家,辛苦
第五纪冰川
这种项目会让人崩溃。
前几天一个使用多年的2轴系统,由于产品更新需要用到一个从未使用过的功能,厂家排来的工程师调试了1天都没调好(共3套系统,另外2套轻松搞定),PLC和触摸屏又寄回厂家检查,厂家说没问题。我去又调试了2天,3个工程师阵亡,感觉就是程序有问题,厂家不承认(因为另外2套正常)。后来厂家写程序的人到现场,发现程序都装错了,TM程序都能装错,这得多糟糕的管理流程才能做得到呀!
引用 第五纪冰川 的回复内容: 这种项目会让人崩溃。前几天一个使用多年的2轴系统,由于...
这个不对啊,如果三台PLC的程序不一样,可以上传对比一下,在线比较,就会提出不一样。
另外邮寄回去的程序和触摸屏,我敢肯定,编程的工程师根本没有仔细分析问题。
随着工作的不断深入,我发现了图纸的错误很多啊。
梦醒云霞
慢慢学习慢慢浸泡!
回复内容:线号都重复啦,头疼吧,一团乱
对: 李东泽 随着工作的不断深入,我发现了图纸的错误很多啊。 内容的回复!
因为论坛不能上传视频,我只能上传图片,给大家看看,我这台设备的工艺比较简单,就是多轴联动,旋转电机动,行走电机动,还有一个压丝电机也需要动。
总结一下就是三轴联动