李东泽
台达伺服报警AL.011 位置检出异常
台达伺服报警AL.015 正向运动极限异常
台达PLC
这些都是台达伺服驱动器。
这就是目前的配置,我的工作半路接受,需要实现功能。
DVP-10MC操作手冊+(简)资料分析给大家,后续我还会上传我工作中的资料。
楼主最近还看过
引用 gk2017 的回复内容: 我用西门子的写了一个步进电机 写的我迷迷的 你这看的我...
-------------------------
S7-200还是S7-1200,用博图还是什么
student
谢谢分享 赞一个
我经过测试感觉那个DVP-10MC11T-PLC理论能带16个,但是好像我测试着只能带12个,带到13,14个时候就出现了通讯丢失的问题
GKstudying
回复内容:
你让它超负荷了,累了😊
白天拍了张触摸屏的照片,晚上下载软件,修改触摸屏画面,画面上的按钮地址不对
beyondcoin
这是正版明纬电源嘛
引用 beyondcoin 的回复内容: 这是正版明纬电源嘛
这是台达自己的电源
DLD>这个指令在PLC的指令里面根本找不到,后来我明白了应该是LD>然后自己加大D,和K8S2是32位是对应的
czjpking
加班修改程序
我发现人生最痛苦的是修改程序,最最痛苦是修改别人的程序
浴血坚持中修改别人的错误的程序。
AXIS:轴,
position 位置
execute 执行
velocity 速度
一边编程,一边学习英语
回复内容:都是前任留下的坑
对: 李东泽 加班修改程序我发现人生最痛苦的是修改程序,最最痛苦是修... 内容的回复!
彻底推倒别人的程序,自己加班编写程序中
对: 李东泽 彻底推倒别人的程序,自己加班编写程序中 内容的回复!
尼玛的,PNP接近开关常开,常闭在伺服限位中混用,正向限位常开,反向限位常闭,我修改参数。
通讯中断了,发现不知道谁把伺服断电了
yhm1989
改造的项目??
引用 yhm1989 的回复内容: 改造的项目??
哎!半路接受的项目,别人做到了一半,只实现了手动控制,自动没有实现
CANopen Buider这个软件还凑合吧,最初的设计者,用DVP-10MC11T控制14台伺服驱动器我越调试越感觉DVP-10MC11T控制14伺服有点吃力,动作不要太多,太多了,就要控制程序量,要不一会就容量不足了。