三菱FX系列PLC错误代码一览及对策(4) 点击:106 | 回复:0



工控无忧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2018-09-04 15:31:55
楼主

错误代码(D8063):6305

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信指令异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6306

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:超过监视时间

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063) :6312

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转字句异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6313

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转总合检查不一致

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误代码(D8063):6314

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转字串异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。


来自:工控无忧南京总部



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师