1. 故障安全仪表系统应按整个系统安全的原则进行工程设计,从检测仪表开始一直到执行机构,各部分的安全性能都应符合这一原则。对于特别重要的检测点或控制点,应采用具有线路断路和短路识别功能的输入、输出卡件。
2. 逻辑设计原则
安全仪表系统的逻辑设计原则为正逻辑,采用国际通用的布尔代数运算规则,事件发生为逻辑“1”,否则为逻辑“0”。
3. 信号逻辑状态
3.1模拟信号
所有模拟量输入信号经过联锁设定值比较环节后,工艺条件正常时逻辑状态输出“0”;工艺状态越限时逻辑状态输出为“1”,触发联锁保护逻辑。
3.2开关信号
开关量(接点)输入信号,工艺条件正常时接点(或触点)应闭合,逻辑状态为“1”;工艺状态越限时接点(或触点)应断开,逻辑状态为“0”,输入到逻辑运算系统时,应将逻辑状态用“非门”变为“1”,触发联锁保护逻辑。
要特别注意:“工艺条件正常时接点(或触点)闭合(或断开)”与“常闭(或常开)”接点(或触点)的定义是不一样的。“常闭(或常开)”接点(或触点)是指没有外因影响时的自然情况下闭合(或断开)的接点(或触点)。
3.3旁路开关
信号旁路开关在正常状态时开关(接点)闭合,逻辑为“1”,实施信号旁路时开关(接点)断开,状态逻辑为“0”。
除特殊情况外,信号旁路开关采用逻辑控制系统中的软开关。
3.4人工紧急停车
人工紧急停车采用双联按钮或开关,使用两对常开触点分别接线的方式。工艺过程正常运行时,紧急停车按钮触点断开,输出状态为“0”。人工紧急停车时按下按钮,触点闭合,按钮输出状态为“1”,触发安全系统和联锁保护逻辑。
3.5安全系统逻辑复位
安全系统逻辑复位采用按钮。自然状态时,按钮触点断开,输出状态为“0”,没有输出指令。按下按钮,触点闭合,按钮输出状态为“1”,输出逻辑复原指令。
3.6报警及联锁状态信号
安全仪表系统的逻辑控制器产生的所有报警及联锁状态信号,无论是用于内部报警还是外部报警,无论用于声、光还是纪录,无论是控制器内部的软接点还是输出的硬件接点,报警及联锁状态一律为“1”;正常运行状态一律为“0”。
3.7阀位状态回讯
阀位的开关信号均为“事件发生”状态为“1”。即:阀门打开到位时,阀位“开”信号的开关闭合,状态为“1”,否则为“0”;阀门关闭到位时,阀位“关”信号的开关闭合,状态为“1”,否则为“0”。
3.8其它状态信号
所有设备状态信号,如压缩机、电机、泵等,设备运行时信号触点闭合,设备状态为“1”;停止时(非运行状态)信号触点断开,设备状态为“0”。
楼主最近还看过