电气自动化中PLC晶体管输出和继电器输出的区别 点击:373 | 回复:1



梁东

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:151
  • 注册:2018年8月21日
发表于:2018-08-24 15:41:11
楼主

 PLC的输出电路行驶一般分为:继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出三种,弄清这三种输出形式的区别,对弈日后在PLC硬件设计工作中是非常有帮助的。下面以三菱PLC为例,简要介绍一下这三种输出电路形式的区别和注意事项,其他公司的PLC输出电路形式也大同小异。


       1.继电器输出(MR)

      优势:继电器输出可以通过交流和直流,一般浮在AC250V/500V以下,负载电流可达2A,因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器接触点驱动大负载,如接触器线圈等)。


      劣势:继电器吃点的使用寿命有限(一般100000次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不合适使用次种类的电路输出形式。



       2.晶体管输出(MT)

       优势:晶体管响应速度快,适用于要求快速反应的场合,汝高速输出发脉冲;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。


       劣势:晶体管输出型电路的外接电源只能是直流电源,另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V-30V,允许负载电流为0.2A-0.5A,这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。

     当然在常见输出中不止这些,常见的可控硅放大版等也需要做一些了解,只是其应用逐渐淘汰。


       3.NPN和PNP在实际工作实践中,要记住几点

       一般PLC采用NPN接法,其公共段位0V,常见于三菱PLC中;反之PNP接法,公共端接高电平,常见于西门子PLC


       4.当然不仅局限于PLC输出输入端信号,传感器也有不同的接法

       PNP与NPN型传感器 一般有三条引出线,即电源线VCC、GND、OUT信号输出线

       (1)NPN类

       NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。

      (2)PNP类

       PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。

       一般在直流继电器上加

我司是西门子官方授权代理商,能够为您提供更加专业的产品报价工作,我们的客户人员会24销售保持电话畅通为您提供1对1的咨询服务,欢迎您的来电




悠悠安防

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2017年4月05日
发表于:2018-09-14 18:51:23
1楼

学习 一下来谢 。