这是我们使用的Bihl+Wiedemann PROFIBUS AS-i 3.0 控制器,直接连接西门子S7-300 PLC控制使用,总线控制的是一个电磁阀输出和两个PNP接近开关的输入信号,AS-I模块的输入电压为30VDC,输出电磁阀电压为25V。
昨天其中一个AS-I模块出现报警,工作时断时续。检查发现发烫,温度超过50度。后来更换一块新模块,仍然发烫,将模块连接的接近开关拆掉后,就不发烫了。怀疑接近开关出问题,于是更换两个新的原装SPX接近开关,使用几个小时后,再次出现控制器报警,模块过热的情况。
现场检查模块的与线路的穿刺式插头状态良好,无老化腐蚀,测量插头与线路线阻良好,线路无破损。
出现发热时,电磁阀已长时间未工作,只有两个接近开关中的一个处在触发输出状态。实在误解,求大佬赐教。。