故障:不管频率设定到多少,启动变频器拖电动机的时候,都是卡在几hz.11KW的电动机,不带负载,电流能达到20A。
解决:该变频器不带负载的时候,输出三相电压平衡。后来检查参数,发现加速时间为60S,然后把加速时间改为20s,再启动电动机,可以正常启动,明显是参数有问题了。
先把参数COPY,然后把参数恢复出厂值,STOP+Λ,再启动,也可以启动电机,然后再把参数重新写入,再启动,故障又变回原来的样子了,安阳即淼电子科技有限公司写入参数的时候发现提示“P02---M1参数出错”。把P02改为7.5KW的时候,也可以启动电动机。
另外,加速时间为60S的时候,再把7.5KW改回到5.5KW,也可以正常启动电动机了。
这个维修笔记为2017-6-14日的,直到现在客户一直在正常使用!就是这么怪!