Advertisement
Advertisement Advertisement
当前位置:
S71200SCL程序的上升沿只触发一次怎么回事
回复 | 人气 | 打印
王阿喵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏40分-已结帖 发表于:2018-07-09 15:44:40 楼主

bujishu119.jpg

用外界的触点接通,触发SCL里面的上升沿脉冲,用计数器发现上升沿脉冲只接通一次,第二次再触发就没有变化了,这是怎么回事?

分享到: 收藏 回复 举报


楼主最近还看过

Advertisement
Advertisement
yuanle 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-09 16:33:35 1楼
 

边沿检测需要一个位来存储位状态,因此需要确保这个位的存储状态仅受边沿检测指令的控制。


也就是说,如果要在FB/FC中使用,应该确保这个位的状态不会受到FB/FC调用结束的影响,因此应该使用静态变量或者IN_OUT变量。

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-10 09:13:41 2楼
 

脉冲用全局变量


  回复 引用 举报
周周先生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-10 18:53:40 5楼
 

支持一下,支持一下,,

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-11 14:59:58 6楼
 

好贴,留个脚印啊,路过

  回复 引用 举报
suixiyue 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-12 12:46:01 7楼
 

支持一下  留个脚印


  回复 引用 举报
frankmajun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-12 13:19:26 8楼
 

如果你经常编程就会知道 上升沿自己也需要一个全局变量的

  回复 引用 举报
阿123456 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-12 13:52:37 9楼
 

CPU224XP与PC通信使用USB线进行通信的时候,会显示请稍等一直卡住, 这个情况就是PC和PLC的通信没有建立,可能是硬件故障, 也可能是PLC的软件上工作在自由口通信的模式下


  回复 引用 举报
自恋洪城 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-23 20:13:21 10楼
 

太好了,谢谢楼主分享

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-02 14:12:56 11楼
 

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement