5V电源线和24V电源线能不能放在同一线槽内 点击:2594 | 回复:5



瞭望1991

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2018年6月04日
发表于:2018-07-05 16:18:21
楼主

DC24V电源线和DC5V电源线能不能放置在同一线槽内?因为小弟着手的项目,它用到的工控机是用PCI采集数据的,所以只能接收和发出5V电压信号。而一些外来的电压信号则是24V,再加上柜内一些电器元件也是用到24V电源的。

顺便问一句,向方正智芯的安全链继电器,他的电源是DC24V。辅助触点都走5V电源 有没有影响啊?

请各位前辈指教一下!





李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-07-07 20:52:36
1楼

为什么不能!同一电压等级,不纯在绝缘、安全问题;不同直流电压回路不纯在干扰。

abcws

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2018年7月25日
发表于:2018-08-03 20:39:37
2楼

处理好了应该能

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-08-03 21:04:29
3楼

一般说交直流,强弱电分开布线。避免信号干扰,影响通讯性能。同电压等级的直流电可以放置在一块布线,最好有明确指示,以便维修处理。

诚诚在此

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年9月22日
发表于:2018-09-22 14:56:09
4楼

220和24走在一起,也不会有好大的干扰

科言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2018年9月29日
发表于:2018-09-29 17:22:23
5楼

只要用标准的导线应该没有影响吧


热门招聘