汉子-大象
昨天换了台安川SGDV-330A\200V。装好后,伺服电机在使能,无操作的情况的下会自己很慢很慢的转动,而且有时特别慢,不仔细看都看不到转动。是哪个参数没设置好吗,求大神告知。
之前一台旧的报警300,排除了外围故障,换了台新的。
跪求大神指点,我怀疑是哪个参数没设好,但是到现在脑子已经不好使了。
跪求大神指点啊!大神在哪
john-li
是不是参数被改了?
小余1008
应该是你的参数还没修改好,处于模拟量输入下控制速度或力矩的模式,加上你处于使能状态,模拟量还没校零导致的。切换模式就可以了。