TT486
劳烦问一下论坛里各位前辈。小弟这里有个项目需要控制多台伺服电机,打算用多台永宏PLC来控制电机(只作为控制电机使用)。主体的控制部分打算用一台西门子200smartPLC来控制。这里想了解一下,西门子200smart的输出可以直接与永宏PLC的输入直接相连接吗?(200smart给出正反转的指令给永宏PLC,永宏PLC脉冲再控制伺服电机)。我了解到可以通过中间继电器的方式,但是为了节约点的成本,想问一下直接连接是否可行?(输出直接连接到输入)。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
SUGARXX
没试过 应该可以 200用继电器输出的
关育谋
两款PLC都支持Modbus RTU通信,可以考虑此种通信方式!
青岛黄工
完全可以,这些PLC用一个开关电源,保证电位一致,比如:200的输出0V给永宏输入,永宏的输入COM接24V。
wschengqi
可以的,Smart 200你可以选择输出型号
请叫我王老湿
可以的楼主,不过你的开关电源要用同一个,且输入类型与输出应该匹配
gk2017
来吧,看看呀,捧场呀,方便一下大家