近年来,西门子PLC以其独特的性能优势受到广发自动化厂家的青睐,本文分析了西门子PLC选型四大要点,希望能给同行选择西门子PLC时提供一个参考依据,主要有以下要点:

  

  一、输入输出(I/O)点数的估算

  二、存储器容量的估算

  三、控制功能的选择

  四、机型的选择

  

  西门子PLC按照小型、中型、大型分为三种,依次为:S7-20, S7-300, S7-400系列,近年来又开发出LOGO!系列,西门子PLC的选型与一般PLC选型原则无异。



  1、200PLC的处理器是多少位的 

  

  S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数

  据长度也可以看出. 

  

  2、如何进行S7-200的电源需求与计算 

  

  S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源: 

  

  当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗

  之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源. 

  每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模

  块继电器线圈提供24VDC.如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一

  个外部24VDC电源来提供给扩展模块. 

  所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量. 

  

  注意: 

  

  EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的.24VDC电源

  需求取决于通讯端口上的负载大小. 

  CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已

  经不必再纳入计算. 

  

  3、200PLC能在零下20度工作吗 

  S7-200的工作环境要求为: 

  

  0°C-55°C,水平安装 

  0°C-45°C,垂直安装 

  相对湿度95%,不结露 

  

  西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200): 

  

  工作温度范围:-25°C-+70°C 

  相对湿度:55°C时98%,70°C时45% 

  其他参数与普通S7-200产品相同 

  S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询.

  如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品. 

  文本和图形显示面板没有宽温型产品. 

  还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系. 

  

  4、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快 能作高速输入和输出吗 

  

  S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器

  (输入),高速脉冲输出.这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高

  的频率;但点数受到硬件资源的限制. 

  

  S7-200 CPU按照以下机制循环工作: 

  

  读取输入点的状态到输入映像区 

  执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 

  将输出信号写入到输出映像区 

  只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行.在第二步中,CPU也执行通讯,

  自检等工作. 

  

  上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间. 

  

  实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制: 

  

  输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够

  识别其改变的时间) 

  CPU的内部处理时间,包括: 

  读取输入点的状态到输入映像区 

  执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 

  将输出信号写入到输出映像区 

  输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间) 

  上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素. 

  

  一个实际的系统可能还需要考虑输入,输出器件的延时,如输出点外接的中间继电

  器动作时间等.