维纶触摸屏MODBUS通讯三菱FR-D700变频器调速问题
回复 | 人气 | 打印
飞龙1481 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-已结帖 发表于:2018-06-16 18:20:32 楼主

维纶MT6071IE直接通过MODBUS通讯控制三菱FR-D700频率,如下图所示,通讯控制都没有问题,但频率设定后一断电重启就归零了。地址14对应的应该是40015,这个应该是带点保存的啊,我把地址改成13(对应40014)就无法通讯了。变频器的P342我设成0和1都试过,也没有用。有高手指教。

图片.png

图片.png

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
飞龙1481 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-17 11:09:37 1楼
 

自己来顶一下,请大神帮忙。

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-18 23:37:24 2楼
 

纠正你一下:
威纶触摸屏中填写的是寄存器编号,所以40014就是运行频率(RAM值),这个可读可写!40015也是运行频率(EEPROM值),只能写入!注意两个寄存器的读写属性!P342和这里没有关系的!

  回复 引用 举报
飞龙1481 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-19 12:12:02 3楼
 


回复内容:

对: 关育谋 纠正你一下:威纶触摸屏中填写的是寄存器编号,所以400... 内容的回复!

-------------------------

谢谢指教,那我现在需要断电后还能保持原来触摸屏的输入的频率,这样变频器需要怎样设置?

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-19 18:27:48 4楼
 


引用 飞龙1481 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋  纠正你一下:威纶触摸屏中填写...

-------------------------

你按说的再试试!

  回复 引用 举报
pactolus 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-20 12:34:39 5楼
 

学习了,威纶用的人还是挺多的

  回复 引用 举报
Janelong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-20 14:25:12 6楼
 

学习了,威纶通的屏事故比较少,稳定性高

  回复 引用 举报
阿军仔 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-21 22:07:46 7楼
 

是断变频器的电还是触摸屏?

  回复 引用 举报
nzgao 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-22 08:47:04 8楼
 

自己来顶一下,请大神帮忙。

  回复 引用 举报
飞龙1481 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-24 15:52:23 9楼
 


回复内容:

对: 阿军仔 是断变频器的电还是触摸屏? 内容的回复!

-------------------------

断触摸屏的电数据还是保存的,断变频器的电后之前在触摸屏上输的频率数据就归零了。目前问题还没解决。

  回复 引用 举报
WUHJ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-07 16:12:40 10楼
 

好東西 當然要收集一下建檔 謝謝樓主 感謝

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-07 21:49:41 11楼
 

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!