dcs与sis的小常识 点击:510 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-06-08 07:11:28
楼主


ESD紧急停车系统按照安全独立原则要求,独立于DCS集散控制系统,其安全级别高于DCS。当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开设置,这样做主要有以下几方面原因:

(1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统;

(2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快;

(3)DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有可能引起人为误动作;而ESD是静态的,不需要人为干预,这样设置ESD可以避免人为误动作。



SIS是一种管理标准,但国内并未全面执行,很多人把可以实现SIS功能的硬件设备当作SIS。认为是一种硬件系统。

  DCS和SIS(ESD)分别设置的主要原因,是DCS不能满足SIS标准的要求。主要反映在两个方面:

  1、DCS的故障响应速度太低,一般DCS的轮询时间都在几十毫秒以上,长的可超过1秒。控制没有问题,但作为安全连锁很不够。不少装置的程序控制都必须用PLC从DCS中独立出来;

  2、DCS本身是分布式控制系统,它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。

  DCS它在安全上强调的是局部功能丧失不影响全局。而SIS强调的是故障出现时,对功能产生的影响降到最低。


采用SIS的主要依据有:


IEC 61508:(GB 20438)

  电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全性

  IEC61508标准规定了常规系统运行和故障预测能力两方面的基本安全要求。这些要求涵盖了一般安全管理系统、具体产品设计和符合安全要求的过程设计,其目标是既避免系统性设计故障,又避免随机性硬件失效。

  IEC61508标准的主要目标为:

  · 对所有的包括软、硬件在内的安全相关系统的元器件,在生命周期范围提供安全监督的系统方法;

  · 提供确定安全相关系统安全功能要求的方法;

  · 建立基础标准,使其可直接应用于所有工业领域。同时,亦可指导其他领域的标准,使这些标准的起草具有一致性(如基本概念、技术术语、对规定安全功能的要求等);

  · 鼓励运营商和维护部门使用以计算机为基础的技术;

  · 建立概念统一、协调一致的标准架构和体系。

  

IEC61511:(GB 21109)

  过程工业领域安全仪表系统的功能安全要求

  IEC61511是专门针对流程工业领域安全仪表系统的功能安全标准,它是国际电工委员会继功能安全基础标准


ISO13849-1:

  机械安全.控制系统的相关安全部分.第1部分:设计用一般原理


IEC62061:

  机械安全.与安全有关的电气、电子和可编程序电子控制系统的功能安全


IEC61326-3-2:

  测量、控制和实验室用电气设备.电磁兼容性(EMC)的要求:与安全相关的系统和用于与执行安全相关功能(功能安全)

  

IEC61800-5-2:(GB/T 12668.5.2)

  可调速的电动设备标准.第5-2部分: 功能安全要求