pangding3320
用于烘道拉动网带的电机,1.5kw,变频器三菱e740 3.7KW,大马拉小车,
厂家设置P0=8.0 P14=1(低转矩),
在同等频率(8HZ)条件下,
P14=0(恒转矩),电流2.2,,,
P14=1(低转矩),电流1.5,电机不能拉动网带,
更改了厂家的设置,P0=4.0,P14=0,电机可以正常运行
请问更改了这样的设置会不会有什么隐患,电机满载是否容易过电流