三菱变频器转矩问题 点击:2030 | 回复:0



pangding3320

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2011年4月03日
发表于:2018-04-09 16:58:23
楼主

用于烘道拉动网带的电机,1.5kw,变频器三菱e740 3.7KW,大马拉小车,

厂家设置P0=8.0 P14=1(低转矩),

在同等频率(8HZ)条件下,

P14=0(恒转矩),电流2.2,,,

P14=1(低转矩),电流1.5,电机不能拉动网带,

更改了厂家的设置,P0=4.0,P14=0,电机可以正常运行

请问更改了这样的设置会不会有什么隐患,电机满载是否容易过电流



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师