安卓系统读写三菱Fx3U 点击:705 | 回复:4



DarkBlue

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年1月30日
发表于:2018-03-28 17:33:46
楼主

1. 测试环境

1.1 瑞箭安卓版 1.3.0

在计算机上安装瑞箭安卓版 1.3.0,安装完成后将[安装目录\Out\ANDROID_BIN\xArrowAndroid.apk]安装在安卓手机上,手机的IP地址为192.168.1.100


1.2 三菱Fx3U + Fx3U-ENET-ADP

编程电缆:SC-09

编程软件:GX Works2 1.555D

1.3 路由器

TP-Link,地址为192.168.1.1


2. PLC设置

2.1 创建新工程

确定并保存工程为 TestFx.gxw


2.2 设置PLC连接

注:各人的计算机配置不同,此处串口号也可能不同。配置完成后点击“确定”。


2.3 设置IP地址及通信选项

注:各个PLC模块配置不同,通道号也不一定是CH2

点击“打开设置”按钮,如下:


2.4 写入PLC

点击按钮“在线/PLC写入”,如下:


2.5 重启PLC

重启PLC,并用网线连接PLC到路由器的LAN口。

如果设置正确,则从连接到路由器的电脑上可以ping该PLC,如下:


3. 软件组态

3.1 新建工程TestFx3U

点击[工程管理],并点击[新工程]按钮,在之后的对话框中设置工程名等信息,点击[确定],如下图:

将TestFx3U设置为当前工程,并退出。


3.2 建立站参数

3.3 设置模拟量

3.4 设置开关量

3.5 制作画面


3.6 模拟运行

注:模拟运行时请先关闭其它与PLC连接的网络,包括编程软件。


3.7 下装工程

注意:确保手机中已经启动了瑞箭安卓版

启动工程制作,点击[下装]按钮,如下:

4. 运行

注:模拟运行时请先关闭其它与PLC连接的网络,包括编程软件、模拟器等。




function888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2018-04-07 22:02:11
1楼

看起来很牛

DarkBlue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年1月30日
发表于:2018-04-08 09:49:37
2楼

哈哈,上面的教程应该对于三菱的所有以太网都适用(通信参数根据实际需要调整一下)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2018-07-04 20:39:31
3楼

哈哈,上面的教程应该对于三菱的所有以太网都适用(通信参数根据实际需要调整一下)

秀茹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 395回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2017年11月25日
发表于:2018-07-10 09:16:10
4楼

哈哈,上面的教程应该对于三菱的所有以太网都适用(通信参数根据实际需要调整一下)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师