汇川伺服的正负限和原点感应接在驱动器上,驱动器通过网线和欧姆龙总线PLC(NJ系列)相连,现在上位机需要用到正负限信号,怎么从PLC里面读出来?求助各位大大
求助各位大大
zsylife
首先你有没有在轴设置里面设置
在轴设置里面的数字输入,里面关联汇川的内部地址。然后用NJ自己的功用周参数就可以用了
引用 zsylife 的回复内容: 在轴设置里面的数字输入,里面关联汇川的内部地址。然后用...
上传了一个图片,但是不知道上传哪里去了
回复内容:
对: zsylife 引用 zsylife 的回复内容: 在轴设置里面的数字... 内容的回复
轴设置已经设置了,伺服可以通过寻找负限的方式回原点,但是那是PLC内部的指令完成的,没有原点信号输出,想知道怎么把信号读出来
对: 六楼已停水 回复内容:对: zsylife 引用 zsylife... 内容的回复!
“轴的名字.DrvStatus.P_OT”这就是其中的一个极限。要在轴公共参数里面找。
对: zsylife 回复内容:对: 六楼已停水 回复内容:对: zsyl... 内容的回复!
大哥能不能说的稍微详细一点,谢谢
对: 六楼已停水 回复内容:对: zsylife 回复内容:对: 六楼... 内容的回复!
加我扣扣吧2232989698
这是界面能说一下在那里设置吗
wayne9464
你应该可以直接读NOT和POT的值。
在IO映射里,EtherCAT里应该有。
夜殇蓝玫
没用过NJ,帮不上忙
低调华丽
感谢楼主分享。
wen劲
来学习了!
wth19861116
学习了一下,多谢分享
watermelon123
上楼的有正解了,可以写轴名.DrvStatus.P_OT/N_OT然后你在把这个赋值到你的变量里面就可以到上位机采集到了。