DCS备件管理
DL/T774-2001《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》对DCS备件管理提出了一系列要求。
1 存放要求
备用模件存放应满足的要求为:各种模件必须用防静电袋包装后存放或根据制造厂的要求存放,模件存贮室的温度、湿度也应满足制造厂的要求;存取模件时应采取防静电措施,禁止任何时候用手触摸电路板,并且进行登记,办理进、出库手续。
2 定期检查
应每半年对本专业保存的各种少量常用备件进行检查,检查内容如下:
(1)表面清洁、印刷板插件无油渍,印刷板插件无油渍,轻微敲击后无异常。
(2)软件装卸试验正常,通信口、手操站工作正常。
(3)各种模拟量、开关量输入、输出通道工作正常。
(4)装入测试软件,正常工作不少于48h以上。
(5)冗余模件的切换试验。
(6)检查后应填写检查记录,并粘上合格标志。
3 使用前检查
模件投入运行前必须检查各通信口、I/O功能、控制算法功能是否满足要求;在工程师站上对模件状态进行检查符合要求;在模件内装入组态,检查是否正确。
4 投用时确认
投用时,应该对模件地址和其他开关设定,并监护人确认后,方可插入正确的模位,并填写记录卡。