绝缘电阻检测和Y电容有关 点击:266 | 回复:2



jec1688

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:656帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-01-26 09:23:52
楼主

绝缘电阻测试的原理

  一、绝缘电阻测试原理;绝缘电阻测试是指在被测样品加以一直流电压U,通过检测加压后所产生的电流I,再由R=U/I,得到绝缘电阻。其原理如下图

  上图的I有三部分电流构成,即泄漏电流、电容电流、吸收电流如下图

泄漏电流I1:这部分电流时由于介质本身电导引起的,其电流值是恒定不变的;          电容电流

I2:这部分电流是由于介质的电容效应产生的,当对被测样品加压时,介质内部发生快速极化,相当于对电容充电产生的电流;其是瞬时存在的,衰减速度快吸收电流

I3:这部分电流是由于介质内部发生缓慢极化所产生的电流;其随着时间的推移而衰减。

图2是介质绝缘电阻等值电路图,图中I为实测电流,有图可得出,绝缘电阻R在开始是随时间衰减,当达I3=0及介质内部极化反应结束时,绝缘电阻趋于平衡,即此时的电阻为介质的泄漏电阻。由此可以看出,对于正在运行的设备来说,I2、I3在达到平衡状态后期值为零,此时流过绝缘介质的电流只有泄漏电流I1,由此可以看出泄漏电流的大小是决定设备绝缘水平好坏关键因素。R=U/I1即为我们所测的绝缘电阻。R的大小取决于设备绝缘介质的好坏,介质老化、受潮、灰尘、裂缝等因素决定了泄漏电流I1的大小,即绝缘电阻的大小,其先随时间的推移而逐步增大,只到达到一固定值。二、吸收比与极化指数1、吸收比:为60S绝缘电阻(R60)与15S绝缘电阻(R15)的比值,中小型变压器的吸收现象要弱些,根据吸收比的变化可以判断绝缘的状况,吸收比K=R60/R15。由于其是绝缘介质的电容效用引起的阻值变化,由电容值计算公式: C=(εS)/(4kπd)  其中:ε为介电常数,S为电容器板面积,K为常数,D为两板距离 可得:介电常数ε越大,电容值就越大,而介电常数的大小与介质的绝缘性能有关,绝缘性能越好介电常数越大。

为什么说为什么绝缘电阻检测和Y电容有关呢?是因为Y电容和外壳有连接,检测绝缘电阻仪器会输出交流电压去检测,这样Y电容就导通了。



Y电容,高压瓷片电容,陶瓷电容





怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2018-01-27 06:11:54
1楼

图呢?

楼主,你是不是把图,吃了呀?

..

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2018-01-27 06:11:57
2楼

图呢?

楼主,你是不是把图,吃了呀?

..