楼主
求助帖30分-已结帖

新人,以前一直用的开关量来控制,求教一下用模拟量来控制的话输入的转速要经过什么运算或者什么方式来输出0-10v或者5v的电压电流信号,能给个思路吗,最近一直在学习,就是不明白怎么运算的。




糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2018-01-22 11:48:19
1楼

好好看一下模拟量模块的说明。数量字转化模拟量范围。像S7-200的PLC模拟量对应关系0-32000对应0-10V或其它等等。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-01-22 11:48:46
2楼

电位器可以用来调速

jl5932899

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2018年1月09日
发表于:2018-01-22 12:49:52
3楼


回复内容:

对: 糊涂 好好看一下模拟量模块的说明。数量字转化模拟量范围。像S... 内容的回复!

您好,这个需要经过运算来实现吗,还是内部功能有对应的数。

jl5932899

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2018年1月09日
发表于:2018-01-22 12:53:50
4楼


回复内容:

对: 李东泽 电位器可以用来调速 内容的回复!

PLC不可以直接用模拟量来控制吗?需要电位器吗?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2018-01-22 16:19:02
5楼

将减速距离变成模拟量控制模拟量输出接入变频器,可以做到变频器完全柔性变速停车

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-01-22 16:24:04
6楼


引用 jl5932899 的回复内容: 回复内容:对: 糊涂  好好看一下模拟量模块的说明。数...

不需要自己算,PLC模拟模块自己处理。

流动的雪

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 146回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:174
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2018-01-22 19:16:40
7楼

先看看模拟量模块的详细说明,接线,再结合实例,你才会明白怎样调速。


双剑合璧

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:30帖 | 218回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:2549
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2018-01-22 20:49:20
8楼

PLC里有模拟量输出的分辨率,比如欧姆龙的可以设置为0-6000,即将一个值传送到一个寄存器区,即可得到想要的电压。例如:在PLC里设置分辨率是6000.传送一个值(3000)到模拟量输出寄存器区,则模拟量输出一个5V的电压到变频器,变频器的速度就是25HZ。大体就是这个意思,不知道能明白不。qq254489112

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2018-01-22 22:32:14
9楼

建议看看顾美的PLC和屏一体机的视频培训教材,那样会比较容易理解

jiaoguanhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 618回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年3月25日
发表于:2018-01-23 14:10:14
10楼

看一下PLC的说明书

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-01-24 08:01:55
11楼

看一看台达101例,里面有这方面的介绍

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2018-01-24 08:15:55
12楼

模拟量比通讯好弄,按照说明书慢慢试,你没问题的。加油

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2018-01-24 08:28:09
13楼

我一般都是用PID做,手自动调节,vw102可以直接传送到AO输出点,就可以输出4~20mA的信号了

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2018-01-24 10:09:26
14楼

可以直接由PLC输出模拟量来控制。

babagulu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2017年6月28日
发表于:2018-01-24 14:26:47
15楼

最简单的是按比例换算,比如0-50Hz对应plc的0-27648,看你用什么PLC,一般都有现成的指令库可以直接调用,比如博图中scale_x指令。

另外不必外加模拟量模块,直接用modbus通讯即可控制。

nz123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2014年9月11日
发表于:2018-01-25 14:28:26
16楼

谢谢,收藏,备用.....

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-02-04 05:51:16
17楼


回复内容:

对: jl5932899 回复内容:对: 李东泽  电位器可以用来调速 内容的回... 内容的回复!

西门子的200为例,需要设置模拟量对应寄存器,有专门的块来做模拟量输出

晨曦521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 485回
  • 年度积分:430
  • 历史总积分:6428
  • 注册:2013年5月27日
发表于:2018-02-05 13:45:51
18楼

以西门子S7-200 smart为例,你的PID模块的输出是一个0~27648的数值,你通过转换把数值给AO模块输出就可以了

这才是小马甲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:1293
  • 注册:2016年5月24日
发表于:2018-02-11 16:45:50
19楼

西门子模拟量给定是一个范围值,0~27648对应0~10V信号,你在程序里做个百分比计算

这才是小马甲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:1293
  • 注册:2016年5月24日
发表于:2018-02-11 16:46:37
20楼

同样,电流信号就是4~20mA