Powerflex525启动条件都具备就是不工作,求高人指点?? 点击:2624 | 回复:9



vs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 64回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:527
  • 注册:2016年4月17日
发表于:2018-01-07 19:52:35
楼主
求助帖30分-已结帖

powerflex525, 走以太网与PLC进行通讯,发现PLC给定信号都有了,速度和启动+正转信号,但变频器没反应,电机也就不转。安全扭矩信号都有。

变频器状态请看以下图片,求指点,谢谢!!





郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2018-01-07 20:08:42
1楼

P46有没有改成5 P47有没有改成15 .远程模式

vs

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 64回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:527
  • 注册:2016年4月17日
发表于:2018-01-08 08:56:00
2楼


回复内容:谢谢回复!都改了。启动源都是以太网。

对: 郭远林 P46有没有改成5 P47有没有改成15 .远程模式 内容的回复!


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-02-25 13:46:31
3楼

感谢诸位亲们热情答疑解惑,同时也希望楼主能把解决问题经验在帖子同步分享。

丶宁采臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2013年5月25日
发表于:2018-03-28 20:39:46
4楼

好东西啊,就是没有积分

lqy676769

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2018-04-01 11:29:57
5楼

学习了,原来如此

大山人家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2017年7月25日
发表于:2018-07-17 09:29:31
6楼

端子1和11需要短接。

avcqwer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2009年3月24日
发表于:2018-07-17 10:57:49
7楼

大神们真的厉害

wenjinxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-08-25 17:18:57
8楼

你好,请问这个问题解决了么?怎么处理的?

王蝉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2015年1月18日
发表于:2018-12-27 16:30:15
9楼

你搞好了吗,我也是启动不起来