1.和工艺人员密切配合。
2.了解工艺停车时间和化工设备检修计划。
3.根据检修进度,拆除安装在相关设备管道上的仪表或检测元件,以防在工艺设备检修时损坏仪表。在拆卸仪表前先停仪表电源、气源。
4.根据仪表检修计划,及时拆卸仪表。拆卸储槽上法兰式差压变送器时,一定要确认槽内物料已空才能进行。如物料放空有困难,必须确保液面在安装仪表法兰口一下,仪表拆卸后,要及时装上盲板。
5.拆卸压力表、压力变送器时,要注意取压口可能出现堵塞现象,造成局部憋压;物料(液和气)冲出伤人。要先松动安装螺栓,排气,排残液,待气液排完后再卸下仪表。
6.对于气动元件、电气阀门定位器等,要关闭气源,并松开过滤器减压阀接头。
7.拆卸孔板时,注意孔板方向,做好标记,另外给工艺管道加些临时支架,防止工艺管道一端下沉,给安装孔板带来困难。
8.带有联锁的仪表,打上旁路后再进行拆卸。
9.拆卸仪表要将位号标示明显,安装时对号入座,防止安装混淆,造成故障。
10.拆卸热电偶、热电阻、电动变送器等仪表后,电源电缆和信号电缆接头分别用绝缘胶布、黏胶带包好妥善放置。
楼主最近还看过