pdengong
最近用到motoronoff模块
发现一个问题:
当我用rs触发器来启动一个电机,就地停止后,如果dcs里面不再stop一下,现场切换到远程就会自动启动
这样不是太安全。
为什么motoronoff 需要一个常信号 cmd1来启动设备,是不是有别的什么设置。
有用过这个功能块的可以交流交流
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除