变频器超载问题 点击:534 | 回复:0



plc2015wing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2015年2月07日
发表于:2017-12-22 13:25:06
楼主

某锅炉风机,作用是抽燃烧后废气经脱硫塔,到烟囱排出。电机为380V,45KW,额定电流80A,额定转速1480,用星三角降压起动。

管道改造了,多加了个脱硫塔。用星三角降压起动时,星形电流超150A,转到三角形时,电流还是超150A。停止时,用手拉皮带,不是很紧,可以拉动风机转。卸下皮带试电机,星角起动后是30A。

测试后,发现电机,风机都正常。问题在于管道改造了,阻力大了。

请问现在有什么解决方法?

有人说,就单单换个45kw变频器就可以了,不用全开,用一半的功率就够了。这样能行吗?