水厂的两台吸泥机前两天同时罢工,发现天气一冷它们就罢工,说不上什么原因。去年冬天出问题,今年冬天又出问题。检查发现是两块真空压力表电接点碳化,老是出现触点接触不好的情况,尽管现在的电接点上都加上了磁助力,但是由于电接点接通、分断较缓慢,造成电弧不能快速熄灭,触点表面碳化,造成接触不好,信号不稳。
真空表触点接220V继电器线圈,一方面是电压高,另一方面是因为接感性负载更容易造成电弧的产生,所以如果使用电接点表时,还是尽量不要接中间继电器,尽量使用低电压。在继电器线圈上并上一个续流二极管,让线圈存储的能力能够释放。如果条件允许的情况下,可以将电接点接入PLC输入点,在用PLC输出点输出,驱动继电器。