继电器为什么烧坏? 点击:27692 | 回复:234



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-25 19:18:58
楼主

用端子式继电器控制阀门,发现继电器一个个都坏掉了,发的名牌上明明写着电流只有零点几安,用万用表也测量了,只有0.8A,继电器上可是标着6A/250V AC的,为啥会烧坏呢?

就是这种阀门,

<br/>

这是魏德米勒的端子式继电器。

<br/>

1分不嫌少!


楼主最近还看过



AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-11-01 12:20:42
21楼

回复内容:

对:鲜花属于牛粪 回复内容:对:浅醉闲眠-王者之师 0.37A是额定电流,启动电流要比这个大。要考虑谐波的危害。尤其是高次谐波,33次谐波可以使执行器电机效率下降很多,而且谐波电流对电机、导线和控制器件造成很多伤害。在继电器触点上并联阻容吸收电路吧。                                       内容的回复:谐波电流从何而来,由于是新工厂设计时都增加了电源净化系统,变频器几乎都没运行,整流原件的功率都不大。     内容的回复:

一开始以为触点粘连了,后来发现是被电压击穿了。

geiter001

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2016年4月28日
发表于:2017-11-01 16:03:28
22楼

我个人觉得这份帖子的质量还是蛮高的。楼主的实时思考和分析都是现场故障的真实参考,同时发现了故障原因,对像我这种初级电工来说,很有指导意义。谢谢楼主!

HERO7LIU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 338回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:8062
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2017-11-02 20:42:17
23楼

好贴子啊,大家分析的不错

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-11-03 12:06:21
24楼

对电子这块不懂,请教了从事电子行业的朋友,压敏电阻不适合应用在阀门这种场合,压敏电阻被击穿之后就不能再使用了,所以建议我采用阻容吸收电路,某宝有卖,4块多一个回路。就是不知道领导愿不愿意花这个钱了。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3592帖 | 22586回
  • 年度积分:1196
  • 历史总积分:153187
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-11-04 15:05:48
25楼


引用 HERO7LIU 的回复内容: 好贴子啊,大家分析的不错

加精处理

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 375回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:960
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2017-11-07 14:29:59
26楼

学习了,分析仔细,追根溯源!!!!!

guoket

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2017-11-09 16:32:21
27楼

动作的瞬间电流都很大,如果频率动作会影响使用寿命。另外,现场环境如果比较潮湿或者有导电性粉尘也会损伤继电器的。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-11-14 15:26:23
28楼

不要忘了,电动阀门都是电感器件,而且是交流的,AC1器件不能用于电感器件,坏掉的触点都是因为没有灭弧装置,关闭之时不能灭弧,电弧温度是非常高的,触点的弹性康铜片都因退火失去了弹性。已经使用了也没办法更改(电柜可能已没地方安装),只能是在阀门想办法进线端口安装阻容消弧器(阻容吸收保护器),能减轻继电器损坏率。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-11-15 18:50:08
29楼


回复内容:

对: 欣欣向荣-1 不要忘了,电动阀门都是电感器件,而且是交流的,AC1器... 内容的回复!

觉得这才是正解。

sxlllgf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1363
  • 注册:2010年1月21日
发表于:2017-11-17 14:56:09
30楼

继电器容量太小,应该再加一个大容量的中间继电器扩展,否则阀门卡涩就会造成线圈发热烧坏

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-11-19 19:16:17
31楼


回复内容:

对: sxlllgf 继电器容量太小,应该再加一个大容量的中间继电器扩展,否... 内容的回复!

这可不是电流大小的问题,换了个单触点12A的照样触点烧成黑的粘连在一起,欣欣向荣说说的是因为电弧引起的,应该是触点间隙和动作速度都达不到AC2类设备的要求,不像空气开关里面的机构动作快,利用空气将电弧熄灭,接触器的触点间隙大,小的接触器没有灭弧罩也没关系。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1238帖 | 11372回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:63781
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-20 16:49:46
32楼

主要是断电瞬间产生高压无法有效灭弧,这个才是触点烧毁的元凶

hxyhao8888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2009年8月07日
发表于:2017-11-21 10:00:25
33楼

这个其实看你的继电器失效形式,如果是粘连,往往是触点容量问题,如果是触点打没了,那往往是负载问题,这种小形继电器一般来说是驱动MY系列的小继电器使用的!基于已经实际应用情况。电动机是感性负载,感情载流过的电流是无法突变的,所以电弧相对较长,采用阻容吸收器可以达到不错效果!在这儿还有种比较可靠的方案:负载或触点并联一个压敏电阻!也比较不错(阻容吸收器一般是用来适应吸收能量比较大的回路的!)你可以都试用一下!总之你这个事不解决也不是办法(也可以在控制方案上调整,那就不是这次讨论的内容了!

放牛娃的明天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年1月04日
发表于:2017-11-21 12:19:06
34楼

该现象说明你的继电器选型错误,需要重新选型

小小工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2017年11月13日
发表于:2017-11-27 18:05:46
35楼

回复内容:

对:撞破烂钟——王者之师 电动阀铭牌上的那个电流可是正常运行电流,不是启动电流。而且如果电动阀电源是AC的,那现场电动阀启动过程中的启动电流是非常大的,如果有卡阻现象更大,很多现场交流电磁阀烧线圈,就是因为后续的阀芯卡阻导致线圈的电流全部发热而烧毁。图中控制柜后的小容量的继电器,标注的电流是最大使用许可电流,很难说现场的电动阀启动过程中不超这个最大使用电流。所以这样的继电器不应该直接控制现场的电磁阀之类大容量的用电设备,而需在控制柜接线侧安装容量较大的继电器缓冲,其小容量继电器控制大容量继电器通断,大容量继电器在控制现场的电动阀。     内容的回复:

受教了,原来继电器还是有这样的讲究的,学习了。感谢

小小工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2017年11月13日
发表于:2017-11-27 18:05:49
36楼

回复内容:

  • 注册:2008年10月20日
发表于:2017-11-30 10:44:37
37楼

学习了,继电器上并个阻容吸收元件应该好好点吧。

wheat198

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2017-12-02 15:01:11
38楼

回复内容:

对:鲜花属于牛粪 我没说清楚,阀门是电动阀,不是电磁阀,内部是小电机。     内容的回复:

这个电机是单相电机的话可能会有启动电容,启动的时候通过继电器给容性负载充电,电流可能会很大

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-12-02 16:09:05
39楼


回复内容:

对: wheat198 回复内容:对:鲜花属于牛粪 我没说清楚,阀门是电动阀,... 内容的回复!

这不是电流大小的问题,换上12A的继电器照样烧坏,平时我们用LC10910的接触器额定电流也才不过9A,带3kw的电机,电流不知道大了多少倍,也没有出现过这种情况。还是因为间隙太小,产生电弧的原因。继电器产生粘连之后,继电器弹片退火失去弹性,即使断电后不粘连也不能用了。

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 2748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2017-12-03 15:57:48
40楼

动作不要太频繁,如果频繁动作,加装一个容量大一些的中间继电器