继电器为什么烧坏? 点击:27634 | 回复:234



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-25 19:18:58
楼主

用端子式继电器控制阀门,发现继电器一个个都坏掉了,发的名牌上明明写着电流只有零点几安,用万用表也测量了,只有0.8A,继电器上可是标着6A/250V AC的,为啥会烧坏呢?

就是这种阀门,

<br/>

这是魏德米勒的端子式继电器。

<br/>

1分不嫌少!


楼主最近还看过



gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2018年1月03日
发表于:2018-01-27 16:44:06
81楼

个人觉得应该增加阻容浪涌吸收回路,可能会好点。

Caspar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:483
  • 注册:2016年4月21日
发表于:2018-01-29 15:48:42
82楼

好帖子,学习了

国清才子贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2017年12月24日
发表于:2018-01-29 18:44:45
83楼

谢谢分享,学习一下。

龙洞刘工刘云燕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2018-01-30 20:24:50
84楼

好帖子,学习了



dahai007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2018-02-07 01:01:09
85楼

我用灭弧器解决过这个问题。

1039072807

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2013年6月07日
发表于:2018-02-07 15:57:07
86楼

谢谢学习学习。希望会很好的

寻水的鱼1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2018年2月08日
发表于:2018-02-08 14:02:42
87楼

谢谢学习学习。希望会很好的

陈某某

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2018-02-09 09:59:56
88楼

看看学学,,,,

风过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2017年7月01日
发表于:2018-02-11 14:52:22
89楼

thank you,吸取点经验。

PLCsystem

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:1499帖 | 8001回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:59440
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-02-13 06:38:26
90楼

很多网友都回复一下,根据你的情况判断,损坏的原因有两种情况,1.冲击电流大,可以串入数字电流表检测24小时。2.高电压带来的损坏,线路窜入高于端子器件耐压的电压或有次生电压。也可以介入电压表进行检测。

酒红暖白

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2013年9月06日
发表于:2018-02-19 10:29:45
91楼

学习了,分析仔细,追根溯源!

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2018-02-21 22:04:02
92楼

应该加电阻和电容吸收回路

eurovalve09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9986
  • 注册:2015年4月11日
发表于:2018-02-26 13:35:52
93楼

从字面参数看,余量是够的,但是如果是直接驱动的电动阀,存在电机线圈电感,需要加装吸收回路,如果阀门动作频度高,建议加继电器隔离。或者用可控硅隔离。


健康幸福催魏

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4105
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2018-02-26 21:00:05
94楼

检查电机到了限位后停不停

dongdian0001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2017年12月23日
发表于:2018-02-27 11:31:00
95楼

好贴子啊,大家分析的不错  

gk1001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 422回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2016年10月02日
发表于:2018-03-01 10:23:12
96楼

有这方面经验的坛友给点建议

鼎畅PCBA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2018年2月26日
发表于:2018-03-01 11:27:28
97楼

藏龙卧虎,回复的方案才经典

weijust1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2016年5月24日
发表于:2018-03-01 12:41:21
98楼

电机启动电流是标称电流的7-10倍,这是很正常的。

smartygt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2018-03-02 10:34:43
99楼

非常好的帖子 这样的帖子应该多看看 多学习多积累

yaoqing_1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2017年9月23日
发表于:2018-03-02 16:12:23
100楼

来学习一下啊,大家都好厉害



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师