首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

继电器为什么烧坏? 点击:28186 | 回复:234



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-25 19:18:58
楼主

用端子式继电器控制阀门,发现继电器一个个都坏掉了,发的名牌上明明写着电流只有零点几安,用万用表也测量了,只有0.8A,继电器上可是标着6A/250V AC的,为啥会烧坏呢?

就是这种阀门,

<br/>

这是魏德米勒的端子式继电器。

<br/>

1分不嫌少!


楼主最近还看过



张全德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2017-09-25 21:13:32
1楼

端子接触是否紧固,如果虚接电流容易大。或者端子继电器的散热效果不好,也会造成烧坏。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-09-25 21:24:07
2楼

电动阀铭牌上的那个电流可是正常运行电流,不是启动电流。而且如果电动阀电源是AC的,那现场电动阀启动过程中的启动电流是非常大的,如果有卡阻现象更大,很多现场交流电磁阀烧线圈,就是因为后续的阀芯卡阻导致线圈的电流全部发热而烧毁。

图中控制柜后的小容量的继电器,标注的电流是最大使用许可电流,很难说现场的电动阀启动过程中不超这个最大使用电流。所以这样的继电器不应该直接控制现场的电磁阀之类大容量的用电设备,而需在控制柜接线侧安装容量较大的继电器缓冲,其小容量继电器控制大容量继电器通断,大容量继电器在控制现场的电动阀。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:111201
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2017-09-25 22:05:47
3楼

同意二楼说法

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-25 23:50:17
4楼

继电器烧毁好多,我用万用表量的就是起动电流,这种电动阀内的电机都很小,不过是通过高转速经过齿轮输出大转矩的,如果继电器上标的是额定工作电流的话,不应该烧坏,可能是最大工作电流吧,我明天查查。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1238帖 | 11372回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:63781
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-09-26 00:57:54
5楼

第一就是上述的启动大电流;

第二:电磁阀是感性负载,开断产生很大电弧烧蚀触点,烧蚀开路或者粘连就导致报废

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:304帖 | 13148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2017-09-26 08:40:44
6楼

电磁阀内没有电机,就是线圈,启动电流可以用示波器加分流器进行测量,万用表测不出来,对于交流电磁阀可以继电器的触点上并联阻容吸收电路,可以保护触点,延长使用寿命,根据电磁阀的动作频率确定时间常数,按电磁阀的线圈功率计算阻容电路的电阻值和功率,然后计算电容量。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-26 11:50:37
7楼

我没说清楚,阀门是电动阀,不是电磁阀,内部是小电机。

真悟

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:27帖 | 125回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:669
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2017-09-27 08:15:15
8楼

闭合 关断太频繁所致

wangpengju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2017年9月28日
发表于:2017-09-28 14:03:46
9楼

二楼说的很详细,我也不知道对不对

yangfayi007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2017-09-28 18:02:14
10楼

6楼建议不错,可以试试

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2017-09-28 20:30:38
11楼

电动阀电压是多少?直流还是交流?电机参数?继电器动作的频率?

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-29 12:23:57
12楼


回复内容:

对: 第五纪冰川 电动阀电压是多少?直流还是交流?电机参数?继电器动作的频率? 内容的回复!

电压:220V AC,额定电流0.37A,动作时间一般大于3分钟,开关不频繁。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-29 20:49:20
13楼

这是型号,0.37A的电流就是起动电流是额定电流的十倍也不至于烧坏继电器啊。电压也才230多伏,对于继电器标称的250V还有一定的距离。

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:304帖 | 13148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2017-09-30 08:25:34
14楼

0.37A是额定电流,启动电流要比这个大。要考虑谐波的危害。尤其是高次谐波,33次谐波可以使执行器电机效率下降很多,而且谐波电流对电机、导线和控制器件造成很多伤害。在继电器触点上并联阻容吸收电路吧。                                  

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-30 09:56:11
15楼

回复内容:

对:浅醉闲眠-王者之师 0.37A是额定电流,启动电流要比这个大。要考虑谐波的危害。尤其是高次谐波,33次谐波可以使执行器电机效率下降很多,而且谐波电流对电机、导线和控制器件造成很多伤害。在继电器触点上并联阻容吸收电路吧。                                       内容的回复:

谐波电流从何而来,由于是新工厂设计时都增加了电源净化系统,变频器几乎都没运行,整流原件的功率都不大。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-10-30 19:23:55
16楼

今天没事看到桌子上“烧坏”的继电器线圈,仔细一看能带的负载只有AC1类设备,AC1类设备是属于没有电感或有微感的用电设备,而电动阀的电机显然不属于AC1类。

前两天拆开了一个,动触点和静触点的间隙不足1mm,这让我想到了继电器触点没有被烧坏,当时继电器线圈断开后,常开触点上仍然有220V交流电压,以为是触点粘连了,当看到AC1后,想到了可能触点当时只是被击穿了。

以下是拆开的继电器线圈内部构造。

于是立刻找到一个所谓烧坏的继电器线圈,用万用表量常开触点,是断开的。判断果然没错,是被高电压击穿的。

击穿的电压来自哪里呢?

继电器线圈上标明最高电压是270V AC,那么最有可能是来自电机的回馈电压。

但是电动阀的惯性并不大,不会带着电机转动,应该不会处于发电状态?那么这么高的电压来自哪里?

电动阀是正反转的设备,本身没有换向机构,那么就应该是通过电机的正反转实现,那么单相电机要实现正反转就要有通过切换电容实现,推断在电机停止时,线圈感应压出的电压对电容充电,造成反馈电压过高,超过继电器触点的绝缘电压后,触点被击穿。

不知道我的分析对不对?

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-10-30 19:26:06
17楼

我们选择交流交流接触器的时候常常会看到接触器适用的设备类型,最常用的设备类型就是AC3和AC4类设备了,因为接触器多数情况下用来带电动机。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:167帖 | 808回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-10-30 19:29:49
18楼

既然触点没有粘连说明电流不是很大,我想在继电器的触点上并一个250V的压敏电阻,如果电压超过250v的时候压敏电阻导通,防止继电器触点被击穿,不知道这样行不行?

有这方面经验的坛友给点建议。

秋风涩涩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 360回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2015年11月03日
发表于:2017-10-30 22:13:20
19楼


引用 张全德 的回复内容: 端子接触是否紧固,如果虚接电流容易大。或者端子继电器的...


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9041回
  • 年度积分:1250
  • 历史总积分:92669
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-10-31 16:59:46
20楼

回复内容:

对:AncientSword 今天没事看到桌子上“烧坏”的继电器线圈,仔细一看能带的负载只有AC1类设备,AC1类设备是属于没有电感或有微感的用电设备,而电动阀的电机显然不属于AC1类。前两天拆开了一个,动触点和静触点的间隙不足1mm,这让我想到了继电器触点没有被烧坏,当时继电器线圈断开后,常开触点上仍然有220V交流电压,以为是触点粘连了,当看到AC1后,想到了可能触点当时只是被击穿了。以下是拆开的继电器线圈内部构造。于是立刻找到一个所谓烧坏的继电器线圈,用万用表量常开触点,是断开的。判断果然没错,是被高电压击穿的。击穿的电压来自哪里呢?继电器线圈上标明最高电压是270V AC,那么最有可能是来自电机的回馈电压。但是电动阀的惯性并不大,不会带着电机转动,应该不会处于发电状态?那么这么高的电压来自哪里?电动阀是正反转的设备,本身没有换向机构,那么就应该是通过电机的正反转实现,那么单相电机要实现正反转就要有通过切换电容实现,推断在电机停止时,线圈感应压出的电压对电容充电,造成反馈电压过高,超过继电器触点的绝缘电压后,触点被击穿。不知道我的分析对不对?     内容的回复:

给我看糊涂了,既然触点没粘连,那么继电器哪坏了?触点间的过电压,是感性负载断开时产生的自感电动势,自感电动势的幅值与断开时间和线圈电感有关,可达千伏。消除的办法有阻容吸收和压敏电阻。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页