继电器为什么烧坏? 点击:27692 | 回复:234



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-25 19:18:58
楼主

用端子式继电器控制阀门,发现继电器一个个都坏掉了,发的名牌上明明写着电流只有零点几安,用万用表也测量了,只有0.8A,继电器上可是标着6A/250V AC的,为啥会烧坏呢?

就是这种阀门,

<br/>

这是魏德米勒的端子式继电器。

<br/>

1分不嫌少!


楼主最近还看过



mayue3212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-09-02 14:32:00
221楼

学习了!楼主辛苦!

lqf196310

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2009年4月22日
发表于:2019-09-08 16:18:33
222楼

前两天拆开了一个,动触点和静触点的间隙不足1mm,这让我想到了继电器触点没有被烧坏,当时继电器线圈断开后,常开触点上仍然有220V交流电压,以为是触点粘连了,当看到AC1后,想到了可能触点当时只是被击穿了。以上是楼主原话,实际不是击穿了,而是触点打火把表面打的有毛刺了,接触电阻挺大,用测电笔看是有电,但是带上负载电压就下来了

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:20099
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2019-12-22 22:15:40
223楼

回复内容:

对:鲜花属于牛粪 这是型号,0.37A的电流就是起动电流是额定电流的十倍也不至于烧坏继电器啊。电压也才230多伏,对于继电器标称的250V还有一定的距离。     内容的回复:

你好,最后怎么的解决的?

机器人软件

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2019-12-23 17:23:49
224楼

期待楼主继续发表佳作供大家学习!

xd785

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2012年4月05日
发表于:2020-06-10 08:38:23
225楼

好帖子,学习了               


江河日新

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:665
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2020-06-12 14:45:55
226楼

并吸收元件试试吧。

ASE_YB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2020年11月01日
发表于:2020-11-02 00:18:07
227楼

先回复再学习


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页