首页 上一页 1 2 下一页 尾页

接触器线圈烧毁的原因 点击:12147 | 回复:27



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-13 08:27:24
楼主
求助帖30分-已结帖

前几天工厂停电,来电后有几台接触器线圈烧毁,接触器是为变频器前进行供电切断用的,接触器前端为快速熔断器,在之前是抽屉柜的空开,电器元件都是施耐德的,我一直查不出原因。其实这个电气柜的设计是很脑残的,原来的电路是接触器一吸合就起动变频器,由于变频器不得电就会报故障,如果变频器真的报故障就自动控制就应该停止变频器运行,但是原来的图纸实现不了。

以上是原来的图纸

这个改过的图纸。

线圈烧毁的大概情况是线圈绕组烧断,缠绕线圈的塑料绝缘体被烧变形,线圈无法从接触器壳中取出。初步判断是电压过低,造成接触器线圈不能吸合,从而使接触器线圈电流为额定电流的几倍大,但是是什么原因造成电压降低的呢,难道是单向接地故障?之前变频器一直报接地故障。大家帮忙分析一下原因。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2017-09-13 08:44:38
1楼

接触器得电的同时变频器启动运转,变频器会产生高次谐波,变频器对容量相对较大的电力系统影响不是很明显,而对容量较小的系统,谐波产生的干扰是不可忽视的,谐波的出现是对电网的一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,接触器烧毁可能从这里着手对策,增加电抗器,或者滤波器,可以保护周边设备。

 

 

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-09-13 08:47:40
2楼

看样子应该是电压低导致的线圈烧毁

caozhiyong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2013年4月17日
发表于:2017-09-13 08:49:33
3楼

楼主第二章图改过的地方那个ZJ是什么?常闭点是啥?M是啥怎么都不体现啊

另外楼主说的问题我遇见过就是接触器一上电变频器就运行,进线一掉变频器就停止,这样变频器就会报故障,报欠压,其实你启动时可以增加个通电延时,就是接触器通电几秒钟之后才给启动命令,另外,可以把接触器的敞开点串到变频器故障点上,只有变频器接触合闸报的故障让他显示,变频器不合闸,变频器报故障就是无效

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2017-09-13 09:26:38
4楼

如果你实在查不出原因,就在接触器控制线圈两端并联一个400V的压敏电阻,同时在接触器控制线圈回路串一个熔断器,注意压敏电阻要在熔断器后面,这样如果电压超过压敏电阻的话,熔断器就会熔断,而接触器线圈不会烧坏。这样可以找出一定的原因。

漫步在云端

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:381
  • 注册:2017年2月06日
发表于:2017-09-13 09:40:17
5楼

这图纸原理图都有问题,我觉得。

yutianhe95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2017年3月10日
发表于:2017-09-13 10:39:19
6楼

如下问题:

1)互感器装在变频器后就是个笑话,你会发现与前端的差别。

2)如果图纸设计不转工频运行,接触器与变频器怎么能同时动作?建议接触器线圈设一个单独的转换开关用来给接触器通电,然后再去考虑怎么启动变频器,也就是接触器的开关与变频器无关(除了开启变频器前单独通过转换开关给接触器线圈供电)

yutianhe95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2017年3月10日
发表于:2017-09-13 10:41:46
7楼

另外,你这个接触器可以不用,直接换个断路器,如果要用,如我上面所述。接触器的控制与变频器独立开。

还有一种方法,通过时间继电器来控制变频器的启动,也就是接触器合上一段时间后再去控制变频器。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-13 13:30:37
8楼


回复内容:

对: 丰李 接触器得电的同时变频器启动运转,变频器会产生高次谐波,... 内容的回复!

高次谐波会增加回路电流,但是接触器线圈是在变频器未运行的情况下烧毁的。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-13 13:38:34
9楼


回复内容:

对: yutianhe95 如下问题:1)互感器装在变频器后就是个笑话,你会发现与... 内容的回复!

互感器放在变频器下端确实不合适,由于频率的变化,常规的互感器不一定正确检测出线缆通过的电流,往往放在变频器上端,但是也只是起到检测功耗的作用。常用的做法是采用变频器的AO输出或是通讯读取。

改后的图纸中当转换开关转到自动的时候开接触器就吸合,然后通过继电器起动变频。由于600mm宽的柜内安装了四台22kw的变频器,由于输出线缆较长,配有电抗器,柜内空间狭小,改线困难,暂时只改到这一步。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-13 13:54:31
10楼

既然说起来了图纸设计的问题,在看看上面的图,多台风机共用一台接触器,但是热继电器能共用吗?通常的做法是每台电机一个热继电器,然后串起来,在其中一台风机出现问题后断开接触器。看看这两套图,一个河南城乡规划设计研究总院,一个上海市政设计研究总院,这些企业代表着国内设计院的总体水平,我这里还有天津华北市政总院的图,这些企业已经不是在搞设计,多数都是在抄袭,卖图纸,工地上没有设计代表,这次有错误,下次还是同样的图纸,同样的错误。

耐雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年9月01日
发表于:2017-09-14 10:30:13
11楼

看样子应该是电压低导致的线圈烧毁

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-09-14 15:04:03
12楼

还有一种可能,控制回路接线端子松动,造成过电流,也会烧坏交流接触器

zhry1126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年9月15日
发表于:2017-09-15 10:41:51
13楼

看大神评论也长见识!

zou

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 197回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:260
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2017-09-15 14:15:25
14楼

电压高会烧断线…………

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-09-15 23:24:44
15楼

接触器在初始上电应该延时等电源稳定才能吸合正常工作,在上电初期不稳定阶段应该执行封锁,这个属于逻辑设置不当

taohui0828

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 111回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:247
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2017-09-16 15:41:30
16楼

换个24v的接触器



栾大想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2017年9月13日
发表于:2017-09-16 21:44:09
17楼

变频器前加接触.器通断。不可行。变频器也容易坏,

eastppq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2759
  • 注册:2011年7月22日
发表于:2017-09-16 23:42:40
18楼

不知道楼主指的几个接触器线圈烧毁是哪个,因为接触器只有1个。还是说几个继电器的线圈烧毁。应该是220V的继电器线圈烧毁吧?接触器线圈烧毁一般是电压过高或过低引起的,据判断应该是电压过低的情况。触头可能会有吸不牢的情况,可以检查下触头、听声音判断。也可以送电后直接量下电压看看。建议检查下零线情况,是否零线断开了,或是零线用底线代替了。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-18 13:44:26
19楼


回复内容:

对: eastppq 不知道楼主指的几个接触器线圈烧毁是哪个,因为接触器只有... 内容的回复!

一台柜内有四台变频器,同样的电路,由于一台没有上电,所以没有烧坏。重新换上了接触器到目前还没有出现烧坏的情况,不过为了保险在每个控制回路中增加了熔断器,原来只有一个10A微断。

ybpr56

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-09-18 14:18:30
20楼

在变频器回路里接入接触器是设计错误。变频器的谐波会影响接触器的吸合,造成线圈发热烧毁,尤其是在电网波动大的地区。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页