前几天工厂停电,来电后有几台接触器线圈烧毁,接触器是为变频器前进行供电切断用的,接触器前端为快速熔断器,在之前是抽屉柜的空开,电器元件都是施耐德的,我一直查不出原因。其实这个电气柜的设计是很脑残的,原来的电路是接触器一吸合就起动变频器,由于变频器不得电就会报故障,如果变频器真的报故障就自动控制就应该停止变频器运行,但是原来的图纸实现不了。
以上是原来的图纸
这个改过的图纸。
线圈烧毁的大概情况是线圈绕组烧断,缠绕线圈的塑料绝缘体被烧变形,线圈无法从接触器壳中取出。初步判断是电压过低,造成接触器线圈不能吸合,从而使接触器线圈电流为额定电流的几倍大,但是是什么原因造成电压降低的呢,难道是单向接地故障?之前变频器一直报接地故障。大家帮忙分析一下原因。
楼主最近还看过
1、控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
2、线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
3、线圈接线端子上的控制电压偏高(>1.1xUs),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
觉得长时间过电压的可能性不大,最大的可能性是控制回路绝缘降低,出现漏电流造成电压过低,从而造成接触器线圈的烧坏。