pdengong
小问题——epks 冗余网络
主控室集中控制的,使用EPKS 冗余FTE的装置。出现一路FTE故障导致整个装置操作站不能操作,数据都看不见。
原因分析:
FTE冗余线路被破坏;
解决措施:
当装置停止的时候,测试FTE Y G 冗余功能是否正常。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过