200PLC如何扩展PPI口(编程口、九针口) 点击:219 | 回复:0



大连德嘉f

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2016年7月06日
发表于:2017-09-08 11:32:24
楼主

做项目经常会遇到200PLCPPI口不够用的情况,大连德嘉推出的PPI扩展模块,可以扩展出一个PPI口(只有PPI协议),使用时软硬件无需做任何改动,即插即用!

 

PPI扩展模块的PPI口地址是2 (是固定不变的)

 

PPI扩展模块的PPI口的协议是与S7-200PLC出厂缺省设置一样,都是PPI从站模式(即点到点接口协议)

 

可以连接西门子smart700/1000触摸屏,也可以连接昆仑通态,步科,威伦等众多国内品牌触摸屏,还可以连接西门子USB-PPIRS232-PPI编程电缆进行在线编程(上传/下载)或实时监控。

 

PPI扩展模块的PPI口的波特率为187.5K 19200 9600

 

注:该设置是由模块下边的端子短接来完成的。设置好波特率之后需要重新上电,上电自检9秒之后才会进入工作状态

1)、如果不短接(即不做任何设置) 波特率为187.5K

2)、将左下排第二端子与左下排第三端子用导线短接,波特率为9600

3)、将左下排第二端子与左下排第四端子用导线短接,波特率为19200

 

PPI扩展模块需要外接24V供电:上排右起第2个端子接24V,上排右起第3个端子接24V地。




楼主最近还看过