变频器一拖二先运行一台电机,再两台电机一起运行可以实现吗? 点击:25376 | 回复:157



zeke-zs

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-29 11:43:43
楼主
求助帖50分-已结帖

变频器施耐德ATV312HU75N4     1号电机3.5kW    2号电机2.2kW

目标想实现先启动1号电机  待达到一定条件  后再启动2号电机  此时1号电机和2号电机都要运转(60Hz)。

请问可以实现吗?具体措施怎么做?


以下是当前做的尝试,但不成功,有需要其他改动的地方没?


当前是控制电源是外接电路的    变频器当电机驱动电源   如图左上角红色方框进线电源部分是从变频器输出端提供  ,当点击机组LCD控制面板

的start按钮后  MP电机运转  但一秒钟左右  马上就报警:phase error (相 错误报警,电机转向是对的)  怎么解决这个问题?   当前的改造方向有无错误?


更新信息 2017-8-30  :

根据各位乐于助人工控朋友的提示, 作出更改,变频器参数中:变频器的缺相报警功能已经屏蔽,也是先接通接触器,再启动变频器控制端启动电机,但启动后还是变频器没有报警,输出一直在,就是机组本身的保护检测到PHASE ERROR报警   导致接触器断开   此时只启动单台电机   另外一台电机没有操作,是否问题原因出在机组端的保护功能,拆开机组的控制面板  发现有监测U/V/W相电流的感应线圈,以及一个零序互感器,是否机组的相序检测功能就是通过4个互感器来判断?

下图机组内部控制电路图  一堆控制线  比较乱


1分不嫌少!



LICLIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2017年3月14日
发表于:2017-11-18 15:37:45
61楼

这想法很好,但是感觉还是不要这样做的好

三维组态设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 513回
  • 年度积分:145
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2017-11-21 19:42:55
62楼

小马拉大车,活活累死了。变频器要烧掉啦

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-25 16:45:51
63楼

你如果是需要升高运行频率的话,要么一对一运行,要么给第二台电机加装离合器解决

乱枪打死老司机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年12月02日
发表于:2017-12-02 20:45:03
64楼

让你绕迷糊了~~~

昨日的辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年11月14日
发表于:2017-12-04 15:43:48
65楼

一般都是直接一起启动的啊,没有遇到这样的情况

star2002sun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2017年12月07日
发表于:2017-12-07 23:52:51
66楼
正好有用,谢谢楼主

sdcitrobot

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2017年12月08日
发表于:2017-12-08 09:31:23
67楼

谢谢楼主,哈哈,需要这个知识

buyule

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:980
  • 注册:2012年10月23日
发表于:2017-12-14 13:09:57
68楼

一个变频器托2台电机甚至更多电机都可以实现啊,只要功率够大,每台电机上端都加交流接触器分别单独控制启停就可以了。

半成品

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年10月22日
发表于:2017-12-21 14:15:34
69楼


引用 李纯绪 的回复内容: 电控设计中为什么总有这种奇怪的思路!二台电机用二台变频...


深山修行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:2152
  • 注册:2015年4月12日
发表于:2017-12-21 23:26:57
70楼

不建议这样操作,也不要使用变频器出线做控制电源,非要这样做,可以尝试一下两台电机换成相同大小和转速的同时启动。

guoguo12306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2014年1月07日
发表于:2017-12-25 13:33:03
71楼

谢谢分享啦

q11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 199回
  • 年度积分:146
  • 历史总积分:275
  • 注册:2017年8月17日
发表于:2018-01-04 10:38:34
72楼

感谢分享,是我要找的资料

被西门子、AB遗弃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2002年10月08日
发表于:2018-01-04 21:57:55
73楼
不是这样理解滴,变频输出的PWM波形,你机组检测向序电路适用于工频纯正弦电路.而且变频输出时从低频升高频其输出电压是0~380v 变化的,机组检测原先设计是按工频直起380v判断的,你刚启动时变频输出电压低,机组马上检测电压阈值低于报警门限,当然要触发故障了。要么就是把报警动作时间延长

q11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 199回
  • 年度积分:146
  • 历史总积分:275
  • 注册:2017年8月17日
发表于:2018-01-11 10:47:18
74楼

哇哦,这个必须收藏,谢楼主

旧时光丨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2017年9月12日
发表于:2018-02-03 01:38:02
75楼

来学习一下


超级大厉害

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2016年10月06日
发表于:2018-02-04 11:44:33
76楼

变频器启动电机是从零电压零频率开始所以启动电流比直接启动要小的多,变频器到达60HZ再接负荷电流要超出电机额定电流的5倍多不报警才怪

工控钓鱼鸟

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2018-02-07 11:51:56
77楼

变频器1拖2只能使用在小功率电机,目前我们用2.2KW的变频器控制1.5与0.75的电机但不是同时使用。还见过用变频器的输出接变压器(隔离变压器)作电源用的

寻水的鱼1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2018年2月08日
发表于:2018-02-08 14:02:06
78楼

谢谢学习学习。希望会很好的

陈某某

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2018-02-09 09:59:22
79楼

有点看不懂。。。。

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2018-02-11 04:21:50
80楼

变频器输出加两个空开,想用那个电机接那个电机,不用就关掉就好了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师