按照传感器的仪表系数设定显示仪表的参数设置。核对创拿起电源和线制,以及阻抗匹配。本质安全防爆型流量传感器还应核对安全栅型号规格。传感器的前置放大器如装在现场,还要考虑防电磁干扰,如在室外,还应采取防雨淋等措施。
涡街流量计在安装过程中,除机械式IUF及就地显示式外,涡轮流量计传感器都需将电信号经传输电缆送至显示仪表。安装显示仪表前要核对传感器的输出特性(输出脉冲的频率范围、幅值、脉宽等),与显示仪表输入特性是否相配。
传输电缆的路径不应与动力电源线平行,也不要敷设在动力电源线集中的区域,以避免电磁场的干扰。防爆TUF电缆线的连接和安全栅的使用等必须严格遵守防爆电器的有关标准进行。
传输电缆通常用带拼壁和防护套的双芯或三芯通信电缆,有效截面积1.25-2mm多股铜线。屏蔽线只能一段接地,最好在显示仪表端接地。尽可能用一根完整的电缆(即中间不接续)。电缆最好装入金属管里,以避免机械损伤。该金属管如同时装入另一电缆,则该电缆输送最大功率不能大于本仪表流量信号电缆输送最小功率的10倍。
模拟实际运行检查电器部分安装的完好性,电气连接完成后,取下传感器的检测头并做好检测头安装位置标记,以便复原。用铁片靠在检测头下方快速移动,显示仪表的累计计数显示应连续地增加,可认为电气部分完好。对质量流量显示仪表还应检查密度计、压力、温度变送器电路的完好性。