有关西门子200PLC的问题 点击:83 | 回复:2



xcmg0801

    
  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:47帖 | 262回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:1865
  • 注册:2016年5月19日
发表于:2017-08-12 10:50:23
楼主

现在有PLC200控制器,液压比例阀的开口度和电流关系(0-800ma),阀的开口度怎么控制呢?

各位有什么办法吗?



楼主最近还看过



qq754001594

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2017-08-15 10:27:08
1楼

电流0-800MA??    一般是比例阀0-100 对应 4-20MA

xcmg0801

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:47帖 | 262回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:1865
  • 注册:2016年5月19日
发表于:2017-08-16 09:25:48
2楼

回复内容:

对: qq754001594 电流0-800MA??    一般是比例阀0-100 ... 内容的回复!

 阀是力士乐的CDV比例阀,电流是0-800ma,PLC4-20ma,也打不到阀开启的要求啊。