安川控制器运动程序怎样中断跳出? 点击:888 | 回复:2



zsq_55777

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年11月09日
发表于:2017-07-25 14:18:18
楼主
求助帖10分-未结帖

我用的mp2310,我知道DBxx12是停止、DBxx16是继续,但是DBxx12仅仅停在程序中,并不能跳出调用的运动程序。我怎么写才能完全跳出这个运动程序呢?




Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-07-26 10:52:09
1楼

停止后,就已经不执行运动程序了,

调用指令MSEE不要停,

再次执行要reset DBxxx15后

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-07-26 15:39:35
2楼

谢谢关心安川产品。

互相学习,互相提高,


热门招聘