一个流量计选型的故事 点击:193 | 回复:2



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:165帖 | 802回
  • 年度积分:422
  • 历史总积分:12539
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-06-09 12:28:31
楼主

一次公司开发一个设备,驱动靠气缸操作,领导让一同事选一款流量计用来测量设备的用气量,给客户展示设备用气量小,选型的时候选了热式质量流量计,这个倒是没错。计算流量的时候按照每分钟气缸动作次数,气缸排气量计算出流量计流量,按照这个计算买回来了流量计。到这里你想结果会怎样?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3396帖 | 28452回
  • 年度积分:1038
  • 历史总积分:132675
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2017-06-09 13:30:48
1楼

欢迎继续分享,期待中。。。

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:165帖 | 802回
  • 年度积分:422
  • 历史总积分:12539
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-06-10 20:14:23
2楼

平时我们在购买流量计的时候往往设计院或是工艺人员已经提好了要求,所以到我们自控人员这里很少有人去计算最小流量、最大流量,这个同事也是头一回遇到这样的问题,结果按照他的计算方法买来的流量计显然是测不出流量的。这里面他忽略了瞬时最大流量,算的只是平均流量,但是气缸动作不是很频繁,这个平均流量与瞬时流量差了十万八千里。

不过话说回来了,去计算一个气缸的用气量真是没必要,根据缸径和行程一算就出了来,还用去买流量计。