使用模拟量扩展模块FP0R-A21,如果使用两个通道的模拟量输入,不使用输出,需要使用14位分辨率模式,如何操作? 点击:547 | 回复:0



zhyi0214

    
  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3160回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:23628
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-06-07 15:05:20
楼主

模拟量扩展模块使用14位分辨率时,从三个方面考虑,面板上的拨码开关,模拟量数据地址,程序处理量程范围和平均化。
1)模块面板上有5个拨码开关。
开关1、2设定模拟量输入,当设定为ON代表14位模式。
开关3、4设定模拟量输出范围。不使用不需要设定。
开关5设定输入是否平均化处理,OFF:无是否有平均处理,ON:平均处理。
2)模拟量数据地址:
例如:主机FP0R,模块FP0R-A21为右扩展第一块,模拟量输入地址是WX2、WX3。模拟量输入范围和平均化处理使用地址是WY4、WY5。
请参考《FP0R模拟量输入输出单元用户手册》