1.故障的可能原因

  防晃电接触器在环境温度过高的地方长期工作;操作过于频繁;触头超程太小;触头表面有杂质或不平;触头弹簧压力过小;三相触头不能同步接触;负载侧短路。

 2.检修方法与技巧

 (1)用万用表测量防晃电接触器线圈的电源电压是否低于所要求的额定电压值,如过低应在线路上查找原因,并调整电压达正常值。

 (2)用细砂纸打磨接触器的吸合端面,清除杂物,比要时在端面涂少许机油,并重新装配。

 (3)重新装配、修理接触器动作机构。

 (4)焊接短路环并重新接上。

 (5)更换接触器铁芯。

 (6)重新调整接触器弹簧压力,使其适当为止。